Помогите определить компрессор на холодильной витрине ООО "эЛКа" типа 180-087

Добрый день! Витрина на 12 фреоне после замены компрессора с наступлением жары перестала холодить (+20 , намерзает испаритель) в данный момент стоит С-К-175-Н5-02 182 Вт , хотя на шильдике витрины 290 Вт. В нете есть информация что на них ставились GL99AA 245 Вт на R134a.
Решение
Установка СКO - 200 и 961 контроллера решила проблему.
#замены#холод#холод#шильдик
Задан 24 июля 2018

Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 7
Замеряй объем холодильной витрины- плюсовая часть(+ 6) идет один к двум, а морозильная(-18) один к одному.
24 июля 2018
290 ват потребляемая мощность электрической части . но не холодопроизводительность компрессора . стоял ск 200 .конрод gl99 по хол произ 270 ват не подойдёт масло синтетика а в ск 175 ск 200 минералка
Думаю при замене компрессора и продувке азотом это не так важно - @sergei58 24 июля 2018
24 июля 2018
как намерзает испаритель?
Намерзает по всей площади - @sergei58 24 июля 2018
Скорее всего виновата жара,по паспорту температура 18-25 гр.С. - @mfgis3791tr 25 июля 2018
24 июля 2018
Чистиье конденсатор. Завтра поеду мыть керхером конденсатор у морозильной витрины. Что и вам советую.
Проверялось в первую очередь - @sergei58 24 июля 2018
24 июля 2018
Конденсатор стоит проверить в первую очередь, mixfix прав. Они часто забиты всякой сранью и в жаркую погоду как результат - перегрев фреона. Холода, понятное дело, в таком случае не будет. Но может и компрессор по производительности не вытягивать в жару. Если стоял СК200 то ставить его или что-то с небольшим запасом подбирать. Небольшой запас как говорится...
С ув. Александр.
24 июля 2018
Если бы вы знали длину и диаметр капилляра тогда можно подобрать компрессор нужной производительности...
Посмотрю по наличию, что есть на 12 фреоне, или на 134 из среднетемпературных
- @sergei58 24 июля 2018
Вот бл@ мастера, поставили от бытового холода компресс на витрину. Знаю таких, ни ума ни фантазии, потом переделывай за таких рукожопых. Систему мыть надо, возможно компресс на износ работал ,масла набросал - @sergeijanferg8 25 июля 2018
Сергей Скорее всего вы правы, при стравливании масло чуть ли не ручьем - @sergei58 25 июля 2018
24 июля 2018
sergeijanferg8, встречались маленькие витринки, на них как раз с завода СК200, и удивляться не надо.
Ну я не спорю что на маленьких витринах ск200 стоит. Тут же на бирке 290вт, а поставили бытовой компресс. И ск 200 новые имеют свойство клинить и умирать через пару месяцев, я от них напрочь отказался. - @sergeijanferg8 25 июля 2018
Был сегодня в магазине , менеджер связался с заводом и помог подобрать компрессор. Сказали что ск-200 - @sergei58 25 июля 2018
Сегодня установил СКО-200, набирает до 8 градусов но нет отключения. Трубка терморегулятора намотана на испаритель, заводского места крепления не нашол, не сталкивался с механическими на витринах. В основном электронные контроллеры стоят, думаю крадется тоже установить. - @sergei58 29 июля 2018
25 июля 2018
Нужна схема модула холодильника Индезит DW5180
17 часов 140
СМА Bosch Classixx 5 WLF 20260 OE зависла.
20 ноября 216
СМА RSD 8239 DX убит проц, помогите восстановить (indesit 0300.05)
Суть проблемы: Был фейерверк в районе ввода сгорел конденсатор фильтра 0.1x275v отгорели дорожки. Плату восстановил. Блок питания запустился. Дальше разбирался вышел на кз по 5В. Оказалось проц садит.
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
20 ноября 355
Как прошить плата индикации сма индезит SW:03.04.43
Пак прошить плата индикации сма индезит SW:03.04.43
Я поставил новый процессор MC9S08PA60VLD не могу прошить
У меня есть USBDM с я с этим прошию модуль аркадия 1
19 ноября 301
СМА BEKO не греет воду только на режиме хлопок.
СМА. Веко wkb 61001y, на любых режимах воду греет, сливает, отжимает, кроме режима хлопок. На хлопке эко 60°, хлопке 40° и вообще на режимах хлопок воду не греет. Стирает почти 9 часов. Селектор выбора программ исправен, резисторы в его цепи тоже исп
18 ноября 250
Инверторная микроволновая печь LG. Неисправен магнетрон.
Инверторная микроволновая печь LG MS2336GIH. Неисправен магнетрон. Из-за высокой температуры рассыпались ферриты в фильтре самого магнетрона 2M286-21Tbg.
Прошу мастеров сталкивающихся с подобной проблемой подсказать индуктивность этих катуше
18 ноября 106
Когда будет возможно закрыть свой вопрос решением и по какой причине это нельзя сделать сейчас?
17 ноября 110
LG DIRECT DRIVE с таходатчиком странный старт вращения
LG F80b9ld. Модуль EBR 739337.
Барабан стартует странным образом. Делает поворот градусов на 30 ( до 45 не дотягивает явно), после меняет направление вращения и начинает вращение.
Это в режиме диагностики.
При работе в режиме пол
17 ноября 218
Подскажите номиналы резисторов R8 и R9 модуля управления Атлант 908092005514 сма 60у1213?
17 ноября 210
СМА LG блок EBR731948 02 после залития водой .
15 ноября 361
ПММ Gorenje GV52040 - панель управления не работает, светодиоды не горят
13 ноября 283
Плата управления холодильника LG EBR80525407
Плата после жизнедеятельности мышей..... Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R92 и R104, сгнили в труху..... Или если есть возможность фото сделать в районе проца. Спасибо заранее.


Вопрос решён. Выложу здесь видео п
13 ноября 211