Хорошо распаяю МК проверю, по манометру давление всаса после остановки МК растет медленно, поэтому отверг такую мысль. - @LЁXA 2 мая 2018
sergei090476, распаивать не стал, примотал термопару мультиметра на всасывающую трубку см в 10 от МК, дал поработать ларю более часа, выключаю, температура трубки поднялась всего на 1 градус за минуту, значит компрессор в обратку не травит. - @LЁXA 2 мая 2018
На счёт влаги в пене согласен. За три часа работы в нормальном режиме там действительно уже лёд будет в пене который быстро не тает. А значит и температура быстро расти не должна. Значит влага в пене не замерзает по какой то причине. - @Aleks077 2 мая 2018
Дал немного передоз в систему до того, что на всасе пошел реальный холодок, т.е. недостатка фреона ну точно нет. Подключил там-145 и один хрен пауза отдыха оказалась всего 1.5 минуты. У ларя толщина стенки 6 сантиметров, от конденсатора до испарителя всего 4, ну маусимум 5 сантиметров, температура конденсатора 45-55 градусов, это уже достаточно сильно горячая среда получается вокруг испарителя, причем и испаритель и конденсатор расположены по периметру на одном уровне в шкафе, их границы четко ощущаются рукой. Надо как то иным способом проверить теплопроводность шкафа. - @LЁXA 2 мая 2018
Завтра поставлю тепловую пушку обдувать шкаф, посмотрю как будет себя вести температура на внутренней стенки шкафа и в трубке капиллярки термостата. - @LЁXA 2 мая 2018
Короче, я уже ни хрена не понимаю что с этим чудом! Поставил тепловую пушку греть стенку со стороны датчика термостата, в трубку термостата воткнул термопару, внутри стенку ларя промерил пирометром. Грел стенку так чтобы рука еле терпела, через полчаса температура в трубке и на внутренней стенке выросла только на 1 градус!!! Получается явной термоутечки нет! Отпаиваю фильтр, припаиваю шредер на выход конденсатора, подключаю манометр, включаю компрессор, секунд за 20-30 (точно не замерял) давление нагнетания дошло до 20 бар совершенно четко и держится без отклонений, в обратку компрессор не травит! Продуваю капиллярку, продувается нормально с напорчиком, делаю немного вакуума и даю попить ей ацетона - пьет быстро, погонял туда сюда, продул, ну чистая она 100% глушу ее. Надуваю систему 8 бар , час держит без малейшего отклонения. Я в недоумении.... - @LЁXA 3 мая 2018
Выяснились новые подробности при общении с хозяином ларя, начал объяснять ему ситуацию о том что ларь не набирает ниже -8 и ему нужно будет это учесть. Еще выяснилось (прописано в инструкции к ларю) что он предназначен ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАНЕЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ, читай для временного хранения продуктов в период их реализации. И тут хозяин вспоминает особенность, ===может поэтому мясо какое то, как бы с душком было?===Бл......... и тут все становится на свои места, я искал несуществующую неисправность!!! Этот "гроб" так и работал с новья, и рассчитан он только на то чтобы поддерживать минусовую температуру в камере на период реализации продуктов. По поводу термостата, думаю что к57 и там-145 все таки не являются полными на 100% аналогами Danfoss077b0025, иначе не понадобилась бы их подстройка. Danfoss 077b0025 позиционируется не спроста что он именно для морозильных ларей. Всем кто откликнулся в просьбе на помощь огромное спасибо!!! - @LЁXA 5 мая 2018
Этот ларь НЕ предназначен для замораживания продуктов, а значит и нет в нем необходимой мощности и холодопроизводительности для замораживания. - @LЁXA 5 мая 2018