Прошу прошивку 24c на сплит Neoclima NS09LNK

Кондиционер при включении вилки в розетку сразу открываются шторки, загорается дисплей, мигает и показывает температуру 24 градуса, работает вентилятор (турбинка) внутреннего блока, через несколько секунд запускается компрессор на пару секунд и затем все повторяется в той же последовательности.
Проверены датчики - оба 10 кОм, демонтирована плата, все проверено, кроме процессора, в памяти одни ff. Кто может поделиться прошивкой?
Решение
Решено: залил прошивку с рабочего кондея, собрал внутренний блок, вставил вилку в розетку, махнул ламели, закрылся, запустил с пульта,, проверил на всех режимах, слава Богу работает.
#процессор#мигает#датчик#ключ#дисплей#запуска#запускает#пуск#запуск#плат#сплит
Задан 31 июля 2017

Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 4
ykamerton, сейчас специально проверил память на Lumix ни фига там не FF:
Это память текущих настроек, сбрось по нулям, считай увидишь FF
пусто! - @ykamerton 31 июля 2017
Основная флеш и конфиг работы, прописана в проце, даже снимал
на многих кондеях с плат, пытался считывать отдельно на макетке. - @ykamerton 31 июля 2017
Тс нужно пробовать, сброс , и по новой набрать какую рабочую программу,
станет ли заданная температура, если нет настроек, смотри кнопки управления, залипнет, заблокирует входной порт проца, будет ждать команду. Объяснял уже. - @ykamerton 31 июля 2017
Как сделать сброс? На пульт кондиционер не успевает среагировать, сам по себе маслает по кругу, на пару секунд включает компрессор, все время мигает дисплей, показывая 24 градуса, нажав и держа кнопку на модуле, можно пультом в течение 10 секунд изменить настройки, потом он начинает, не отпуская кнопки переходить в Авторемонт и все по-новой - @bytservis 31 июля 2017
Авторемонт прошу читать, как авторежим (смарт сам подставил, зараза) - @bytservis 31 июля 2017
31 июля 2017
Проц спец, закрыт, проверь кнопку, залипла, просмотри обмен с проца
на сошку, на ней оперативка, и будут ff, пока не настроишь текущюю прогу
Универсал в помощь!

https://aliexpress.ru/item/32604477275.html - @ykamerton 31 июля 2017
31 июля 2017
Ты не правильно начал копать , вырубается он скорей всего по датчику тока компрессора ,проверь компрессор и Capacitor !
Master Alex, Ну, думаю ТС проверял, без нагрузки. - @ykamerton 31 июля 2017
Скорей всего именно так ! - @Master Alex 31 июля 2017
Master Alex, я так понял, что при включении вилки в розетку кондей сам включается и живёт своей жизнью, если компрессор загнулся, то кондей будет сам включаться без пульта? - @partner 31 июля 2017
Ну мы пока здесь решение примем, найдем причину, ТС проснется
сунет паялом, куда укажем, и спасибо не скажет, опять спать. - @ykamerton 31 июля 2017
ни кто и не спал). Был на выезде, хотел бы узнать, как компрессор, если у него замкнуты обмотки или пробивают на корпус, влияет на автозапуск кондиционера сразу при включении в розетку, раньше такого не встречал. - @bytservis 31 июля 2017
Проц при включении опрашивает периферию, ну как тен на стиралках
Землю видит или по току, при включении шевелит всеми конечностями
что плохо, идет в защиту. - @ykamerton 1 августа 2017
Да не может быть, скажи там в песочнице сидят, они поверят! - @ykamerton 1 августа 2017
31 июля 2017
так как по поводу прошивки?ошибка Е5...ставил такой же eeprom 2402 с залитой прошивкой(правда плата неизвестно с какого кондёра) Е4-Е5.кто то скинет прошивку-плииз!Родная прошивка как описано в вопросе все fffff-на проверке программатором -чип пуст-с чего началось вкл. минут 3-4 работает,потом Е5.пока с розетки не вытянешь не включится..4 мастера приходили грешат на внутреннюю плату,я пришёл к выводу прошивка
Нужна схема модула холодильника Индезит DW5180
14 часов 136
СМА Bosch Classixx 5 WLF 20260 OE зависла.
20 ноября 212
СМА RSD 8239 DX убит проц, помогите восстановить (indesit 0300.05)
Суть проблемы: Был фейерверк в районе ввода сгорел конденсатор фильтра 0.1x275v отгорели дорожки. Плату восстановил. Блок питания запустился. Дальше разбирался вышел на кз по 5В. Оказалось проц садит.
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
20 ноября 350
Как прошить плата индикации сма индезит SW:03.04.43
Пак прошить плата индикации сма индезит SW:03.04.43
Я поставил новый процессор MC9S08PA60VLD не могу прошить
У меня есть USBDM с я с этим прошию модуль аркадия 1
19 ноября 292
СМА BEKO не греет воду только на режиме хлопок.
СМА. Веко wkb 61001y, на любых режимах воду греет, сливает, отжимает, кроме режима хлопок. На хлопке эко 60°, хлопке 40° и вообще на режимах хлопок воду не греет. Стирает почти 9 часов. Селектор выбора программ исправен, резисторы в его цепи тоже исп
18 ноября 248
Инверторная микроволновая печь LG. Неисправен магнетрон.
Инверторная микроволновая печь LG MS2336GIH. Неисправен магнетрон. Из-за высокой температуры рассыпались ферриты в фильтре самого магнетрона 2M286-21Tbg.
Прошу мастеров сталкивающихся с подобной проблемой подсказать индуктивность этих катуше
18 ноября 105
Когда будет возможно закрыть свой вопрос решением и по какой причине это нельзя сделать сейчас?
17 ноября 107
LG DIRECT DRIVE с таходатчиком странный старт вращения
LG F80b9ld. Модуль EBR 739337.
Барабан стартует странным образом. Делает поворот градусов на 30 ( до 45 не дотягивает явно), после меняет направление вращения и начинает вращение.
Это в режиме диагностики.
При работе в режиме пол
17 ноября 216
Подскажите номиналы резисторов R8 и R9 модуля управления Атлант 908092005514 сма 60у1213?
17 ноября 210
СМА LG блок EBR731948 02 после залития водой .
15 ноября 361
ПММ Gorenje GV52040 - панель управления не работает, светодиоды не горят
13 ноября 282
Плата управления холодильника LG EBR80525407
Плата после жизнедеятельности мышей..... Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R92 и R104, сгнили в труху..... Или если есть возможность фото сделать в районе проца. Спасибо заранее.


Вопрос решён. Выложу здесь видео п
13 ноября 211