На испарителе Холодильного шкафа нарастает шуба

Недавно обратились с такой проблемой. У клиента есть низкотемпературный холодильный шкаф ШХн-1.4. Брал его совсем недавно (2мес.), говорит всегда так работал. У него постоянно нарастает шуба на испарителе и в итоге нет низкой температуры.
Управляется шкаф надёжным контроллером Данфос ERC112C. Фреон - 404а в колличестве 0,35 кг.
Проверил тэны, греющий кабель слива, датчики температуры(
2шт -18 и 19 кОм), почистил конденсатор (был грязный). Проверил также температуру начала и конца конденсатора(в норме) а также всас компрессора(прохладная). При работе компрессора давление на всасе - 0,6Бар. При остановке поднялось до 7 Бар. Вроде все в норме.
Шубу я растопил. Добавил времени на разморозку в контроллере. Думаю не поможет. Завтра чую надо точно что делать, а я уже и не знаю...
Решение
Отлично получилось спасибо всей нашей команде!!! Спасибо троллям, за то что позабавили нас. В общем, датчик переставил в заледенелую часть, контроллер оставил в заводской настройке и перезаправил морозильник по протяжке. В итоге, морозит хорошо, заказчик доволен.
#шкаф#шкаф#датчик#бу#тэн#слив#холод#холод
Задан 16 января 2020

Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 10
так как шкаф новый и проблема изначально такой была (возможно неправильное расположение датчика испарителя), я бы перевесил датчик испарителя в заледенелую часть и проблема бы ушла.
+1 - @drunkard 16 января 2020
С подобным сталкивался. Тоже перевесил датчик, но правда и добавлял ещё тэн(который шнуром). Тогда у людей пропали эти проблемы. - @kirill1993 16 января 2020
Сегодня перетопил большую глыбу льда на испарителе и переставил датчик в заледенелую часть. Также перепрограммировал контроллер на более долгую и частую оттайку. В программу добавил работу вентилятора при оттайке - думаю теплый воздух при оттайке не помешает - @Gosha21ru 16 января 2020
16 января 2020
Смотри настройки контролера.Там есть и время оттайки и температура выключения.Ит.д.
16 января 2020
Вы написали - при остановке,Холодильник сам останавливается или Вы выключили? У этих контроллеров залипает реле компрессора и холодильник работает без остановки.
Морозильник похоже не останавливался из за высокой температуры в шкафу. А контроллер вроде в норме. Посмотрим. До него тоже придет черед если все в порядке - @Gosha21ru 16 января 2020
16 января 2020
Тут путь измерений. Выкл по темперу, оттайка и за этим всем наблюдать. Видимо неупевает наледь оттаивать, неэффективный тэн оттайки
Тэн оттайки мне действительно не понравился. Там тэна два внизу испарителя в нержавеющем поддоне. Справа свой и слева свой. Наледь может образовываться сверху , по краям и вокруг вентилятора. Если после экспериментов с программами оттайки также останется, проложу тэн в виде провода. - @Gosha21ru 16 января 2020
16 января 2020
Датчик на верхний калач, уставку контроллера оттайки 8-12 градусов время 25 минут.Если быстро образовывается возможно где-то подсос тёплого воздуха
Контроллер перепрограммировал на похожие данные, которые вы посоветовали ещё вчера. Правда ещё добавил более частую оттайку и оттайку с включенным вентилятором, чтобы разгонять теплый воздух. А что за датчик такой? Это вы про датчик испарителя говорите? - @Gosha21ru 17 января 2020
17 января 2020
Может сегодня придете шубы и не будет. Обычно она долго нарастает. После каждой разморозки чуть да остается. Если разморозка по датчику, у увеличте на пару градусов конец разморозки, если по времени то добавте минут 10.
16 января 2020
При интенсивном вымораживании влаги из продуктов испаритель может не успевать размораживаться. Можно попробовать увеличить и время и количество размораживаний в сутки. В подобных случаях мне больше помогало увеличение кол. размораживаний в сутки. Все остальные действия, увеличение времени и т.п., помогали в меньшей степени. Нужно пробовать все варианты исходя из конкретных условий эксплуатации.
Начал экспериментировать с программами контроллера. Благо их много в контроллере Данфосе! Посмотрим - @Gosha21ru 16 января 2020
16 января 2020
Уважаемый, так надо сразу писать обстоятельства, а не как вы ..... Вы пишете "судят" по свински " Gosha21ru 06 часов - По свински поступают когда судят не зная обстоятельства" - ну что ж подайте вот так написанное в суд, а вам милейший - сразу пропишут, что писать надо и обстоятельства.... Я же читаю, что вы написали..... Что техника новая, а вы полезли в неё, а она на гарантии - кстати я вас не осудил... я вам написал своё мнение, основанное на ваших показаниях - или вы хотите воспользоваться статьёй 51 Конституцией РФ! Я ж не написал вам " Да вы сударь аферист - мошенник ", а вы про обстоятельства.... чего лень уже несколько слов написать ... что ремонтная Братва , - так и так, вот такие то обстоятельства, прошу меня строго не судить, но полез в технику которая на гарантии по просьбе сервисного инженера - который видно не бум-бум в бытовой технике! Странно это вам не кажется - сервисный инженер будет просить отремонтировать быт. технику кого то со стороны.... да кто такой этот сервисный инженер....с ваших слов писанных тут - это непонимающий какой то инженер.....по .... ? Вы или лгун, или я не знаю что это за шарага такая, что сервисный инженер просит отремонтировать постороннего ..... Gosha21ru. , вы бы тут не лгали с три короба!!!!
О менеджер сервисный..... а не кажется вам, что сервисный инженер решает вопрос о ремонте.... а менеджер - вы хоть знаете значение этого слова.... Вы бы врали бы хоть как то по скромнее!!!! - @Телепат 16 января 2020
16 января 2020
А как себя чувствуют концевики дверей? У этих холодосы концевики шалят и вентилятор отоубается
18 января 2020
-2
Не понятно зачем вы вообще взялись за ремонт, если этот холодильный шкаф на гарантии, сами же пишете, что клиент взял его 2 месяца назад? Вам не кажется, что вы поступили по свински - если шкаф практически новый, то ведь у него гарантия не менее 1 года, и делается по гарантии бесплатно..... А вы получается этому клиенту устроили геморой, да еще и денежек с него слупите....... да уж, поступочек!
Gosha21ru 06 часов вот вами писано в верху : (Недавно обратились с такой проблемой. У клиента есть низкотемпературный холодильный шкаф ШХн-1.4.).
Вы тут определитесь - клиент то чей, по описанию ваш, написали внизу гнилые отмазки..... Менеджер дорогой мой Гоша21. РУ на 06 часов, это в магазине основной продавец.... в Сервисах которые осуществляют гарантийный ремонт, - нету мастеров... все в отпуске что ли .... старший среди этих сервисных мастеров - занимает эту должность Сервисный Инженер, и только решает вопрос о ремонте и кто будет из сотрудников ремонтировать... Да вы лгун - вот вы кто! Лгёте тут с три короба...отмазки свои тут лепите - вверху почитайте что вы сами написали..... Да вы лгун - вот вы кто! Вам обосновал по полочкам! - @Телепат 16 января 2020
Да уж смешно читать))). Я не буду перед вами оправдываться. Что пишет: ...да вы Лгун, ... Отмазки лепите! Прям гопник какой то а не мастер. Не смешите народ!
Специально не закрываю тему. Посмотрим сколько у вас культуры осталось)) - @Gosha21ru 16 января 2020
16 января 2020
Нужна схема модула холодильника Индезит DW5180
17 часов 140
СМА Bosch Classixx 5 WLF 20260 OE зависла.
20 ноября 216
СМА RSD 8239 DX убит проц, помогите восстановить (indesit 0300.05)
Суть проблемы: Был фейерверк в районе ввода сгорел конденсатор фильтра 0.1x275v отгорели дорожки. Плату восстановил. Блок питания запустился. Дальше разбирался вышел на кз по 5В. Оказалось проц садит.
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
20 ноября 355
Как прошить плата индикации сма индезит SW:03.04.43
Пак прошить плата индикации сма индезит SW:03.04.43
Я поставил новый процессор MC9S08PA60VLD не могу прошить
У меня есть USBDM с я с этим прошию модуль аркадия 1
19 ноября 301
СМА BEKO не греет воду только на режиме хлопок.
СМА. Веко wkb 61001y, на любых режимах воду греет, сливает, отжимает, кроме режима хлопок. На хлопке эко 60°, хлопке 40° и вообще на режимах хлопок воду не греет. Стирает почти 9 часов. Селектор выбора программ исправен, резисторы в его цепи тоже исп
18 ноября 250
Инверторная микроволновая печь LG. Неисправен магнетрон.
Инверторная микроволновая печь LG MS2336GIH. Неисправен магнетрон. Из-за высокой температуры рассыпались ферриты в фильтре самого магнетрона 2M286-21Tbg.
Прошу мастеров сталкивающихся с подобной проблемой подсказать индуктивность этих катуше
18 ноября 106
Когда будет возможно закрыть свой вопрос решением и по какой причине это нельзя сделать сейчас?
17 ноября 110
LG DIRECT DRIVE с таходатчиком странный старт вращения
LG F80b9ld. Модуль EBR 739337.
Барабан стартует странным образом. Делает поворот градусов на 30 ( до 45 не дотягивает явно), после меняет направление вращения и начинает вращение.
Это в режиме диагностики.
При работе в режиме пол
17 ноября 218
Подскажите номиналы резисторов R8 и R9 модуля управления Атлант 908092005514 сма 60у1213?
17 ноября 210
СМА LG блок EBR731948 02 после залития водой .
15 ноября 361
ПММ Gorenje GV52040 - панель управления не работает, светодиоды не горят
13 ноября 283
Плата управления холодильника LG EBR80525407
Плата после жизнедеятельности мышей..... Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R92 и R104, сгнили в труху..... Или если есть возможность фото сделать в районе проца. Спасибо заранее.


Вопрос решён. Выложу здесь видео п
13 ноября 211