Герметик для устранения утечек

Кто какой использует герметик для устранения мизерных утечек на низкой стороне ? Есть два бренда от Errecom и DRaa
Задан 1 декабря 2019

Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 9
Герметик для устранения утечек для какой техники,вы хотите использовать?
Домашние холодильники - @bradly33 1 декабря 2019
1 декабря 2019
ГЕРМЕТИК EXTREME пробуй. Есть для R-134a. Проверено на моём автомобильном кондиционере. До использования - фреон выходил за 2 недели. После - проездил всё лето. Осенью не проверял. Для R-600a проверено на холодильнике Indesit B18. Полгода работает без жалоб.
2 декабря 2019
Если клиент готов рискнуть, почему нет. Знаю людей, кто льет Errecom, статистика говорит, в этом есть прок, примерно в 50% случаев работает. Вопрос в другом. зная из какого гов.... лепят холодильники, алюм.труба, если сгнила в одном месте, через некоторое время пойдет в другом и клиенту это трудно объяснить, он от кошелька пляшет и редко соглашается на ковыряние пены и замену всего на медь.
7 декабря 2019
Использую erricom, с первая на перво налил в свой беко, кто знает тот поймёт, с вакуума до нуля за 6 часов, работает без проблем уже 2 год, не навязываю, мой личный опыт
17 декабря 2019
-1
Ни когда не пользовался и котегорически против герметиков.только пайка!
Интересно послушать те кто пользуется - @bradly33 2 декабря 2019
1 декабря 2019
-1
В бытовых холодильниках герметик не применяется.Совсем не применяется.
Ну здрасьте, есть герметик для R600A - @bradly33 2 декабря 2019
2 декабря 2019
-1
думаю проблем больше будет иначе почему производитель изначально не добавит в систему для исключения в дальнейшем утечек?
А какой смысл производителю давать герметик ? Им главное гарантийный срок откатать - @bradly33 2 декабря 2019
2 декабря 2019
-1
Видел пару раз как человек трубки тряпкой обматывает и эпоксидкой пропитывает. На неделю хватает. А так по чужому опыту скажу что на долго герметика не хватает. Пол года-год. Это халтура, а если кто думает иначе, пусть спросит клиента, как он считает лучше. Запаять или замазать дорогостоящими соплями
Ворошить пену в холодильнике тоже не вариант ,за такую работу не всегда хотят платить - @bradly33 2 декабря 2019
2 декабря 2019
-2
абсолютно любой герметик противопоказан в холодильнике, только пайка дает 100% результат
Где это написано ? Бред - @bradly33 2 декабря 2019
На счёт полного бреда солидарен. Все это из области мифа. Если бы герметик был герметиком в первую очередь он бы залипил капилярку, а потом клинарнул компресс, а по низкой так бы утечка осталась. Просто масло и сказки в бутылке - @sergeijanferg8 2 декабря 2019
1 декабря 2019
Рекомендации
Ошибка door СМА Samsung, но замок блокируется
03 часа 273
Нужна схема модула холодильника Индезит DW5180
21 ноября 185
СМА Bosch Classixx 5 WLF 20260 OE зависла.
20 ноября 255
СМА RSD 8239 DX убит проц, помогите восстановить (indesit 0300.05)
Суть проблемы: Был фейерверк в районе ввода сгорел конденсатор фильтра 0.1x275v отгорели дорожки. Плату восстановил. Блок питания запустился. Дальше разбирался вышел на кз по 5В. Оказалось проц садит.
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
20 ноября 378
Как прошить плата индикации сма индезит SW:03.04.43
19 ноября 351
СМА BEKO не греет воду только на режиме хлопок.
СМА. Веко wkb 61001y, на любых режимах воду греет, сливает, отжимает, кроме режима хлопок. На хлопке эко 60°, хлопке 40° и вообще на режимах хлопок воду не греет. Стирает почти 9 часов. Селектор выбора программ исправен, резисторы в его цепи тоже исп
18 ноября 261
Инверторная микроволновая печь LG. Неисправен магнетрон.
Инверторная микроволновая печь LG MS2336GIH. Неисправен магнетрон. Из-за высокой температуры рассыпались ферриты в фильтре самого магнетрона 2M286-21Tbg.
Прошу мастеров сталкивающихся с подобной проблемой подсказать индуктивность этих катуше
18 ноября 115
Когда будет возможно закрыть свой вопрос решением и по какой причине это нельзя сделать сейчас?
17 ноября 116
LG DIRECT DRIVE с таходатчиком странный старт вращения
LG F80b9ld. Модуль EBR 739337.
Барабан стартует странным образом. Делает поворот градусов на 30 ( до 45 не дотягивает явно), после меняет направление вращения и начинает вращение.
Это в режиме диагностики.
При работе в режиме пол
17 ноября 230
Подскажите номиналы резисторов R8 и R9 модуля управления Атлант 908092005514 сма 60у1213?
17 ноября 213
СМА LG блок EBR731948 02 после залития водой .
15 ноября 365
ПММ Gorenje GV52040 - панель управления не работает, светодиоды не горят
13 ноября 291