Хп Аристон HBT1201.3MN FH перевод на контроллер eliwell

В общем проблема такая: после того как сгорел контроллер холодильника было решено перевести на контроллер. Перевод Был осуществлён, заслонка была открыта на максимум, спустя ночь холодильник набрал в морозилке - 16.4 градуса в морозильной камере, в холодильной камере ответить пока затрудняюсь. если смысл играться заслонкой чтобы поймать золотую середину?
Решение
Все работает, клиент навел ужаса. Спасибо той гниде которая поставила дизлайк, я бля без него прям жить бы не смог.
#аристон#сгорел#холод#ево#ево#холодильник
Задан 24 июля 2019

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 1
Нужно родной контроллер ремонтировать или новый искать. И заслонка с моторчиком там не от балды стоит. Иначе просто бы шибер поставили и регулируй сколько хочешь. И ещё, это же No-Frost. Размораживанием как управлять собираетесь? Думаете Eliwell c этим справится? Тогда ещё один Eliwell на холодильную камеру и пусть заслонкой управляет.
С ув. Александр
Все прекрасно работает с одним эливелом. - @79892139663 24 июля 2019
Я не ставил, не имею такой привычки, все мы учимся всю жизнь. - @Aleks077 25 июля 2019