Всем доброго дня. У меня такая ситуация: в ремонте холодильный шкаф на R22 - у него была утечка на конденсаторе, запаял, поменял фильтр, отвакуумировал, заправил, но давление уходит на вакуум, обмерзает испаритель только на входе...Думаю, может капиллярка - поменял капиллярку, снимал испаритель, продул его, поменял фильтр, отвакуумировал, заправил - опять всё тоже самое!..? Нагнетающая трубка горячая только на выходе из компрессора, конденсатор весь холодный, фильтр тоже холодный... Подскажите, что можно сделать!?
Решение Ещё несколько раз менял фильтр, подольше вакуумировал. Заработал.
Низкое давление на всасывающем трубопроводе может быть из-за низкой производительности испарителя из-за несоответствия проходимости капилляра ,отсутствие обдува испарителя(проверить вентилятор), большая производительность компрессора(проверить соответствие на данной модели) ,масло попало в нагнетательный контура, также утечка на нагнетании,нехватка фреона,ну и конечно может быть влага.
len7940
Поддерживаю Вас!!!! Скорее всего запаял на соединении конденсатора с фильтром. Или в месте утечки. Или, скорее всего, на входе капиллярки в испаритель. Циркуляция через конденсатор плохая, по всасыванию давление в минус а в испарителе холод только на входе. Однозначно весь фреон находится на участке конденсатор-фильтр-капиллярка. Но эта теория только при условии, что заправка по норме. При влаге первоначально всегда всё в норме и нагрев конденсатора и охлаждение испарителя. Только когда влага на конце капиллярки начинает замерзать, тогда эти показатели меняются. С ув. Александр