2016-02-14 07:28:10

Модуль Аркадия напряжение в сети 218 вольт блок питание свистит

напряжение в сети 218 вольт блок питание свистит, набирает воду, включается тэн, напряжение падает до 216 вольт и двигатель гудит? три года работала нормально
Решение
Проблема была на опоре ЛЭП, плохой контакт, залез протянул и всё работает без проблем
Чтобы ответить на вопрос войти или зарегистрироваться
Ответы 8
2
216в.это еще нормально.Напряжение 12в мерял Проверни движок вручную за шкив .
14 февраля 2016
vol58 762
Привёз к себе в мастерскую напряжение 225 вольт в сети, работает без проблем блок питание не свистит, может заменить БП - @79520315349 14 февраля 2016
А какое напряжение на С015 и кондере на плате бп? - @vitek1029@mail.ru 14 февраля 2016
2
А что значит "двигатель гудит" ? Стоит не крутится?
14 февраля 2016
koval.69 1047
стоит не крутится - @79520315349 14 февраля 2016
2
Для ST блоков питания (зелёных маленьких) свист нормальное явление.
14 февраля 2016
Согласен - @vol58 14 февраля 2016
2
Если свист не нравится меняй транс на блоке питания. Много раз помогало.
14 февраля 2016
Evgeniy 1107
2
Меняй субмодуль питания! Свистящие субмодули также выдают -12 Вольт но проц почему-то не запускается - видать есть какие-то пульсации
14 февраля 2016
vadimoc74 111
насчет сети - модули Arcadia прекрасно себя чувствуют где-то от 180 Вольт и до 250 Вольт - @vadimoc74 14 февраля 2016
заменил блок питание свист пропал, приехал к клиенту вечером установил модуль, напряжение в сети 200 вольт,набирает воду включается тэн напряжение падает до 195 вольт, двигатель все равно гудит,выключил все приборы из сети двигатель начал крутится но медленно, хозяин сказал что после замены счётчика стиралка перестала работать - @79520315349 14 февраля 2016
Тогда проблемы с сетью, где то плохой контакт с нулевым проводом, или счётчик х......вый. Клиенту нужно вызывать тех, кто устанавливал счётчик - пусть устраняют проблему - @user587 14 февраля 2016
Можно стирку без нагрева попробовать.Движок какой постоянник или 3ф.? - @vol58 14 февраля 2016
без нагрева стирает - @79520315349 15 февраля 2016
rulya319 прав - плохой контакт на счетчике или в розетке или после фильтра. - @sp1@ngs.ru 16 февраля 2016
контакт плохой был на столбе, надел лазы залез на опору протянул контакты и всё работает без проблем - @79520315349 17 февраля 2016
2
Свист бывает- трещина, или не стянут сердечник, 2 - поменяй полевик.
БП эти ремонтирую . Если много есть, присылай поделаю.
14 февраля 2016
dantes 0
2
1. Свист у этих блоков птания нормальное явление.
2. Двигатель гудит и не крутиртся - скорее всего вышел из сторя. Лечится заменой. Попробуй подкинуть другой мотор.
3. Аркаша для коллекторного мотора или 3-х фазная?
16 февраля 2016
3. Глупости - конечно же коллектор. В 3-х фазниках нет субмодуля БП. - @sp1@ngs.ru 16 февраля 2016
2
Свистит работает не напрягает , не мешай машинке . Если свистит но не работает , меняю на те что собраны на TNY .
16 февраля 2016
Sergei14 366
проблема была в контактах на опоре ЛЭП - @79520315349 17 февраля 2016