Нужна помощь в расчёте капилярки

Здравствуйте уважаемые спецы
Холодильник Индезит no frost b 18fn
На 134 компрессоре..компрессор под замену
Ставлю r600 мощностью в 110вт
Капилярку ставлю 0.7 так как родную отрезали и концов не видать
Нужна ваша помощь по расчету
Поставил примерно 3 м
На обратка образуется кондецат
На входе в испаритель примерно 20 см нарастает шуба
Инеем испаритель покрывается неравномерно
Как быть?
Решение
Заправил по весам. Всё норм
#индезит#холод#капилярки#холодильник
Задан 13 мая 2018

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 13
Высота холодильника 185 см. И ты считаешь, что мощности компрессора 110вт достаточно? Зачем переводить с r134a на r600a?
А причём тут высота? Это же no frost - @Dz_invertor 13 мая 2018
13 мая 2018
Категорически не советую менять на компрессор под R600a. В компрессоре под R134a было залито масло синтетическое. В компрессоре под R600a залито масло минеральное. Их нельзя смешивать! А они смешаются, остатки в системе и то что в компрессоре. Незнаю кто как, но я после случая, когда у меня после подобной замены масло в компрессоре стало зелёного цвета а сам компрессор заклинил после месяца работы, больше не рискую с подобными заменами. Да и зачем этот головняк? Разве нет в продаже компрессоров под R134a? Что Вы работу себе усложняете? Не ищите трудности, они сами придут.
С ув. Александр
Гмм.. продуваю азотом все контура масла ёк
не замечал ничего екстраорденарного - @user5258 13 мая 2018
Юра, там не азотом там промывочным фреоном нужно мыть. Компрессора нужные негде купить что ли? Зачем все эти извращения? Что выгадываем?
С ув. Александр - @Aleks077 13 мая 2018
Ретрофит с 134 на 600 изготовителями холодильников разрешен. - @esk1 13 мая 2018
13 мая 2018
Много фреона заправил, страви и смотри по обратке, и по обмерзанию)
Так если много фреона заправил почему тогда иней покрывается неравномерно?
Нарастает шуба на входе в испаритель 20см - @Dz_invertor 13 мая 2018
Вентилятор работает. - @Vik555 13 мая 2018
Шуба напоминает обычно в одном случае утечка. - @PavelFedaren 13 мая 2018
Если капилярку меняли и не сделали до автора, значит засор остался не устранён. Возможно в конденсаторе или в испарителе, а может трубка нагнетания перегнута или припой внутри... - @Vik555 14 мая 2018
13 мая 2018
Судя по фото, не сделан теплообменник, исправляйте и все заработает.
14 мая 2018
110 ватт это по холоду или потребляемая из сети,марка компрессора...
Потребляемая из сети Jia xipera bm1112cy - @Dz_invertor 13 мая 2018
13 мая 2018
3.7метра 0,7капы
Давление на всасе 0.6
Наверное так в цифрах?
Короче ниже нуля - @Dz_invertor 13 мая 2018
13 мая 2018
шуба ето долго очень работает холодос и не выключаетя
или попросту плохой холод
на ткую шафу нужно ставить скм150
160ватт гдето холодовоспроизведение (r600)
Капа 2.5м из серии большего внутреннего сечения - @user5258 13 мая 2018
13 мая 2018
Какой компрессор стоял на 134?? по маркировке подобрать аналог из современных.
Jia xipera 1112 - 140 Вт, на вашем предположу стоял Danfoss NF7 или аналог, а это около 175 Вт, явно мощей нехватает. Сделан ли теплообменник? Какая температура на испарителе? Дайте фото ваших переделок.
Danfoss tlsf4
- @Dz_invertor 13 мая 2018
Файл что не могу прикрепить... Ошибку выдает - @Dz_invertor 13 мая 2018
Это после 2 часов работы
Фреона достаточно - @Dz_invertor 13 мая 2018
НЕ кого не слушай можешь спокойно переводить систему на r600a конкретно этого компрессора маловато но работать должен,судя по фото испарителя там что то не то давление на всасе какое - @len7940 13 мая 2018
13 мая 2018
Вот и я говорю. что компрессор нужно подбирать конкретно под каждый холодильник. А не тыкать, что под рукой есть. А потом удивляться, почему работает не так как нужно.
Спс буду знать - @Dz_invertor 13 мая 2018
13 мая 2018
Ясен пень что всё родное должно быть и компресор и кт и фреон
Последний атлант был на R12 том ,скн160 ,такая же высота 1.85
В верху морозилка ,в ХО пластина . пришол с заклининым компресором и кемто помененым на новый .
Разклинил ,подогрел камеры до 40+ и особенно феном нагрел пластину градусов 60 .
Через кт азотом выдул масло разогретое и по житче теперь с испарителей , час вакумирования ,запрвил по весам и шильдику -200гр.
Итог за 10 минут скинул температуру +25 до -5 в МК . Дальше холод перестал подыматься в мк и пошол в ХО
Компресор нагрелся градусов 70 ,конденсатор не прислониться горяч .
По манометру 1 атм ине меняется .
Откачал гдето минуту фреон ,начал подыматься холод -20 в мк .
По манометру упало давление на 0 при - 25 в мк. и -10 в ХО на пределе термостата 7
Ок .
Вопрос ,что было на шильдику ..
Второй вопрос на дому никак такая работа не проходит , что часто просят сделать на дому .
Второй вопрос честно говоря не понял - @Dz_invertor 13 мая 2018
. - @Dz_invertor 13 мая 2018
Второй вопрос всмысле ,что много времени идёт чтоб проверить на всех режимах и чуть ли не индивидуально нужно подходить к каждому холодильнику хоч и всё типа знаеш
А почему так выходит что заправляеш по шильду а выходит передоз вывод наверно впроблемм в весах . У меня бытовые и на 12 фреон нужно делать поправку - грам 20 недоливать .. - @user5258 14 мая 2018
Юра здравствуйте. Шото 200 грамм многовато для этого аппарата! Похоже ошибка на шильдике. Может тот, кто шильдик писал, с другими граммами перепутал?!
С ув. Александр - @Aleks077 14 мая 2018
13 мая 2018
Вот т.с. дает! Нафигам что то выдумывать? Отдай норм мастерам, раз сам не можешь по газу компресс поставить. Какая нах капилярка? Оставь холод в покое
Что ты мелишь? - @Dz_invertor 14 мая 2018
Давление на всасе какое? - @len7940 14 мая 2018
Всмысле что мелю? Это ты какую то херню поришь, да еще кто то что то советует. Реально после таких самоделок потом норм мастера уже не сделают! - @sergeijanferg8 14 мая 2018
Таблицы есть, всего полно, учи читай - @sergeijanferg8 14 мая 2018
Что я сделал не так? После каких самоделок?
Холодос поступил уже с отрубленной капиляркой..
Поставил новую капу
Поставил компрессор и как бы все..
Что я такого сделал что после меня хороший специалист запарится сводить концы с концами? - @Dz_invertor 14 мая 2018
14 мая 2018
Dz_invertor, на такой холодос с таким объемом камер, компрессор нужен ватт на 175-200. (к примеру LG no frost с завода МК 174 вт, морозилка 86 литров) зачем вы лепите 110 вт этож протянуть только испаритель холодильной камеры.
Завод установил в 120вт
Я поставил 110
Сильно согрешил? - @Dz_invertor 14 мая 2018
Что то не верится, какой компрессор стоял на нем? Должен стоять ну никак не меньше 150 ватт. Получается завод согрешил, а ты еще больше )) надо было грешить как минимум в другую сторону )) - @LЁXA 14 мая 2018
Вот за минуту в яндексе, похожий холодос, компрессор HVY57AA --- 150Вт
- @LЁXA 14 мая 2018
А... я наверное понял, 120W что на бирке, это совсем не означает мощность компрессора. - @LЁXA 14 мая 2018
Получилось примерно так - @Dz_invertor 15 мая 2018
Немного затягивает обратка но за то набирает - 20 в мк
Наверное все таки неверный расчёт капы потому что судя по показания манометра такого не должно быть - @Dz_invertor 15 мая 2018
Передоз... - @len7940 15 мая 2018
14 мая 2018
Предполагаю утечку по всасу, болячка этой модели, капилярка съедает обратку. Т.С. меняй ещё и её.
14 мая 2018