сплит-система LG еле крутится

Сплит система LG еле крутиться белочка ( барабан-вентилятор) на внутреннем блоке,при смене скорости оборотов видно ,что обороты белочки меняются, но сильно большой разницы не видно
Решение
куплен кондер 1.5mf и поставлен(кондей находиться под пластиком в верхней части за платой управления) все работает . всем спасибо
#крутит#крутит#обороты#барабан#сплит
Задан 20 июля 2018

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 3
мотор отдельно проверил (через конденсатор, естественно)?
20 июля 2018
Пускавой конденсатор меняй. У LG он не на плате а в районе мотора под пластиком обычно 0,9 мкф
кондей у клиента, поеду буду пробовать, потом отпишусь - @Gyurza1979 20 июля 2018
20 июля 2018
Может вентилятор засранный
21 июля 2018
Авторизиция