Посмотри еще там ошибку E5 в pdf файле может твоя! - @0963600197 10 июля 2018
Дело такое!
Проверил фазы,перекинул местами на всякий случай,нет изменений.Только не понятно одно что на плате во внутреннем блоке led1 мигает три раза,но на дисплее после простоя после включения выдаёт ошибку Е8.Это ошибка между панелью управления и платой если не ошибаюсь,но проверил,панель горит и реагирует на пульт и на кнопки.И насчёт защиты от трёх фаз,на внешнем блоке на плате есть разъём тестовый!На отопления и охлаждения.При замыкания компрессор запускается,гоняет фреон и охлаждает но так же,внутренний блок не запускает вентилятор.Значит проблем во внешнем блоке нет.Вот ошибку между модулем и панелью управления не могу найти.Одно уже хорошо,что сомнение с внешним блоком исключил,а именно с компрессором.Кто нибудь встречал такую проблему? - @seregaa_fomin 10 июля 2018
Е8 Перегрузка электромотора внутреннего модуля - @sergei58 11 июля 2018