TexnoMag.ru - запчасти и инструменты для ремонта бытовой техники

Кондиционер Haier HPU-24HP03,нет запуска,индикатор LED1 мигает 3 раза

Добрый день!
Имеется Кондиционер Haier HPU-24HP03,нет запуска,само табло горит ,но код ошибки не выдаёт.На плате во внутреннем блоке индикатор LED1 мигает 3 раза.По информации это указывает что срабатывания защиты от перенапряжения электроэнергии переменного тока для наружной модели.Если это так,то как отключить эту защиту?
Заранее благодарю!
Решение
Заменили плату во внутреннем блоке.По ходу был проц.
#мигает#мигает#горит#ключ#индикатор#индикатор#запуска#запуска#пуск#пуск#запуск#запуск#плат
Задан 9 июля 2018

Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 4
Вот подобная схема может поможет !

hpu-42hf03 схема.pdf

Спасибо за инфу,буду пробовать. - @seregaa_fomin 10 июля 2018
10 июля 2018
Может кто поможет, кондиционер hayer, выдает ошибку e7 межблочная связь, кабель поменяли, платы просмотрели, на наружной и блоке не горит индикация
20 июня 2021
-1
Прозвони плату наружного блока
со слов клиента,кондёр работал нормально но при попытке отключить,кондёр не среагировал.Отключил от сети,питание трёхфазное,и после этого не запускается.Проверил сам вентилятор и датчики,все три фазы подходят.табло горит,питания 12в и 5в есть.На наружный блок три фазы тоже идут.Но по идее должен запуститься вентилятор на внутреннем блоке,но команды на пуск его отсуствует.Сгоревших деталей и смд не обнаружено.И ошибку 3 разового мигания,то что заблокировано от перенапряжения переменного напряжения,исправить сбросить каким образом можно?Есть ли какие нибудь варианты? - @seregaa_fomin 9 июля 2018
Было на кассете Lessar, не запускался наружный блок - на наружной плате моргал Led 1. Прозвонил датчики все нормально, питание до платы доходит, оказался в обрыве предохранительный резистор 68 кОм 2W по N. - @sergei58 10 июля 2018
9 июля 2018
-1
Добрый день!
"Замкнут = F22
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 3
Описание = срабатывания защиты от перенапряжения электроэнергии переменного тока для наружной модели Haier"
Предварительно устранили неполадку из-за чего произошла эта ошибка?
- Защита по токовой перегрузке фаз компрессора/
ошибка подключения фаз
Клеммы R, S, T, N и земля наружного блока предназначены для подключения питания 3 фазы 380 В, клеммы 1,2,3 и земля - для подключения межблочки
Сбросить ошибку (обесточить питание на 15 мин и вновь подать)
еще пультом можно сбросить где-то в инструкции

инструкция сервисная haier hpu-24h03.pdf

Посмотри еще там ошибку E5 в pdf файле может твоя! - @0963600197 10 июля 2018
Дело такое!
Проверил фазы,перекинул местами на всякий случай,нет изменений.Только не понятно одно что на плате во внутреннем блоке led1 мигает три раза,но на дисплее после простоя после включения выдаёт ошибку Е8.Это ошибка между панелью управления и платой если не ошибаюсь,но проверил,панель горит и реагирует на пульт и на кнопки.И насчёт защиты от трёх фаз,на внешнем блоке на плате есть разъём тестовый!На отопления и охлаждения.При замыкания компрессор запускается,гоняет фреон и охлаждает но так же,внутренний блок не запускает вентилятор.Значит проблем во внешнем блоке нет.Вот ошибку между модулем и панелью управления не могу найти.Одно уже хорошо,что сомнение с внешним блоком исключил,а именно с компрессором.Кто нибудь встречал такую проблему? - @seregaa_fomin 10 июля 2018
Е8 Перегрузка электромотора внутреннего модуля - @sergei58 11 июля 2018
Внутренний мотор работает,подключал отдельно,работает на всех скоростях.Нет команды,нет включения реле. - @seregaa_fomin 11 июля 2018
10 июля 2018