Сигналы управления инвертором компрессора Embraco VCC3.
Доброго времени суток, хочу сделать прибор для проверки инверторных компрессоров и плат управления ими. Кто нибудь подскажет какой частоты сигналы подаются на управление скоростями на плату компрессора Embraco VCC3. Например сигналы управления на Samsung 732, 491, 411 Гц.
От 100гц до 150гц запускается,но встречал на такой плате через диод и пару сопротивлений от 220 на оптопару,чтобы управлять от обычного термостата,где-то номиналы записаны,если надо могу посмотреть.
Включение (единичка - ноль) такой инвертор сам регулирует скоростями, по нем разве не видно, напичкано как на атомном реакторе. Выход, на компрессоре написано 40 - 150 гц
Плата интересная, ключей не наблюдаю, ссыль
выложи смотреть. - @ykamerton27 мая 2017
Cтыкнулся пару раз с инверторами компресоров холодильной техники .
Особенность есть ,когда клинит сам компресор то впечатление ,что ничто не работает и тишина .
Внешне всё цело также.
Выход цеплял лампочки вместо компресора побежали бегущие огни !,что то ещё придумывать сдесь не вижу смысла .
Смысл есть, бывают случаи что управляющий сигнал не приходит на компрессор, и не понятно что неисправно, толи компрессор толи мудуль управления им. А тут можно и компрессор проверить, и плату с компрессором, подав на нее управляющий сигнал, и сделать правильный вывод. - @Ilyanovikov29 мая 2017
Чего там мудрить, клещами на моторе, всегда все видно, ток при включении
с нуля до 650 ма - Норма, что не так, правильно тебе подметили, лампочки
есть горшки от LG вообще 2 провода, 2 фазы - @ykamerton30 мая 2017
VCC3 модуль должен и без управления сделать запуск движка в аварийном режиме примерно1-2 минуты
Не дождетесь.Мерял осциллографом-амплитуда 12в,меандр,частота 60 гц на старте.Если нет управления,то крутнуть можно,если распилить корпус и пальцем,пальцем... - @gennadii21 декабря 2019