Последне время стал замечать лишние процессы в дозировки фреона.
Приветсвую мастера! Посоветуйте. В Последние время у нескольки холодосов ( с разными газами), пошел процесс с передозировкой фреона, и обмерзания обратки. Вроде бы все четко подготавливаю к заправке, заправляю по дозе, по весу, сижу минут 10, пол морозилки взялось, хол камера теплая и все темп замерла! Начинаю добавлять фреон, темп. пошла, морозилка почти взялась, хол камера тепло, и останавливается, опять! добовляю на глаз фреона ( явно фреона уже больше намного), минут 5 дело как из пушки пошло, и тут же перемерзает обратка инеем!! После всего пару раз приходилось стравливать чтобы устранить ( настроить) перемерзание обратки, и на вызове лишний час порой это занимает!
#холод#фреона#фреона#морозилка#камера#мастер Задан 12 ноября 2015
Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 4
Добавлю: Кпиларка, и контур чистые.
Может влага в системе, не пробовал выход капилярки подогреть при работе - @simistor67 12 ноября 2015
думаю если влага в системе, холодильник должен разойтись по температурам сначало, потом перестать морозить, и заново разойтись - @sergeijanferg8 12 ноября 2015
Я не понял высказывание разойтись по температуре. При обмерзании, как и при засоре конденсатор прогревается неравномерно. Часть морозилки будет холодная,холодильная камера будет тёплая. Так я понял из твоего поста. Может что-то не так понял? - @simistor67 12 ноября 2015
Разойтись по температуре, это значит что морозильная и холодильная камера охлаждают. - @sergeijanferg8 13 ноября 2015
Мы такие термины не применяем,ты уж извини. Расходимся только после работы! - @simistor67 13 ноября 2015
В терминалогии вашей я не силен! Я извиняю и вы извиняйтие! - @sergeijanferg8 13 ноября 2015
12 ноября 2015
Заправляю исключительно по температурам (да простит меня производитель, которой частенько врет на бирке в 5-10 гр. а на 600 это очень принципиально), раньше вешал китайскую метеостанцию на обратку и на нагнетание, потом сломал её купил ИК термометр, гораздо удобнее (не реклама), в сочетание с монометричкой, как мне кажется, заправить можно точнее указанных параметров производителем, давление на обратке от газа (R134 5..7psi, R600 -3..-5psi), температура на выходе обратки из корпуса на гране конденсации, конденсатор до фильтра 45...55 +- (все параметры исключительно из практики и могут расходится с научными данными)
Ну в принципе я так же стал делать, только вместо термометра ладонь! и приблизительное время знаю когда холодос должен выйти в режим - @sergeijanferg8 12 ноября 2015
12 ноября 2015
на r600 нужно лить только норму. часто бывает не сразу разгоняет, а при перезаправке соответственно уходит в обратку.
Если система подзасраная, норму не угадаешь с первого раза. - @sergeijanferg8 4 декабря 2015
3 декабря 2015
На практике стал замечать теперь, что норма дозировки фреона и чтоб норму поймать, зависит от двух вещей, от засранности контура и от потери производительности компресса.
4 декабря 2015
Добавлю: Кпиларка, и контур чистые.
Может влага в системе, не пробовал выход капилярки подогреть при работе - @simistor67 12 ноября 2015
думаю если влага в системе, холодильник должен разойтись по температурам сначало, потом перестать морозить, и заново разойтись - @sergeijanferg8 12 ноября 2015
Я не понял высказывание разойтись по температуре. При обмерзании, как и при засоре конденсатор прогревается неравномерно. Часть морозилки будет холодная,холодильная камера будет тёплая. Так я понял из твоего поста. Может что-то не так понял? - @simistor67 12 ноября 2015
Разойтись по температуре, это значит что морозильная и холодильная камера охлаждают. - @sergeijanferg8 13 ноября 2015
Мы такие термины не применяем,ты уж извини. Расходимся только после работы! - @simistor67 13 ноября 2015
В терминалогии вашей я не силен! Я извиняю и вы извиняйтие! - @sergeijanferg8 13 ноября 2015
12 ноября 2015
Заправляю исключительно по температурам (да простит меня производитель, которой частенько врет на бирке в 5-10 гр. а на 600 это очень принципиально), раньше вешал китайскую метеостанцию на обратку и на нагнетание, потом сломал её купил ИК термометр, гораздо удобнее (не реклама), в сочетание с монометричкой, как мне кажется, заправить можно точнее указанных параметров производителем, давление на обратке от газа (R134 5..7psi, R600 -3..-5psi), температура на выходе обратки из корпуса на гране конденсации, конденсатор до фильтра 45...55 +- (все параметры исключительно из практики и могут расходится с научными данными)
Ну в принципе я так же стал делать, только вместо термометра ладонь! и приблизительное время знаю когда холодос должен выйти в режим - @sergeijanferg8 12 ноября 2015
12 ноября 2015
на r600 нужно лить только норму. часто бывает не сразу разгоняет, а при перезаправке соответственно уходит в обратку.
Если система подзасраная, норму не угадаешь с первого раза. - @sergeijanferg8 4 декабря 2015
3 декабря 2015
На практике стал замечать теперь, что норма дозировки фреона и чтоб норму поймать, зависит от двух вещей, от засранности контура и от потери производительности компресса.
4 декабря 2015
Незапускается циркуляционный насос Ariston LST 680/1
Друзья подскажите. Какая сила тока должна быть на циркуляционном насосе? Суть в том. Иногда циркуль запускается,иногда только с толчка,путем проворачивания ротора. Сила тока иногда 2,иногда 4, бывало и 9. Посудка моя. Заинтересован в бюджетном ремонт
22 часа
56
Аркадия 3 с коллкторным м...Работае до момента включения тэна..в момент включения тэна подается на доли секунды питание и пропадает.после чего машинка зависает и ошибок невыдает.Подскажите опытные..Куда копать.Спасибо.
Уважаемые мастера,,,,нужна помощь..машинка hotpoint-ariston///Модуль Аркадия 3 с коллеторным .м...РАботает отлично до момента включения тэна. В момент включения тэна на него подается коротковременно питание и проподает.Машинка при этом зависает и ст
23 часа
247
СМА RSD 8239 DX убит проц, помогите восстановить (indesit 0300.05)
Суть проблемы: Был фейерверк в районе ввода сгорел конденсатор фильтра 0.1x275v отгорели дорожки. Плату восстановил. Блок питания запустился. Дальше разбирался вышел на кз по 5В. Оказалось проц садит.
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
20 ноября