TexnoMag.ru - запчасти и инструменты для ремонта бытовой техники
Возможна ли подмена компрессора R12 на R134, сам холод. под R12 ?
Приветсвую мастера. В чем суть в подменки компрессоров этих газов, либо какие изменения могут бы в холодильнике?
#холод#холод#мастер#холодильник Задан 7 ноября 2015
Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 5
@alexragulin
7 ноября 2015
Разные масла(R12 минералка, R134 синтетика) приведут к выпадению сгустков и либо выходу компрессора либо засору капилярки, плюс разные пропускные способности капиллярных трубок не позволят выловить хороший цикл
Алесксандр вперёд успел !!! - @simistor67 7 ноября 2015
@simistor67
7 ноября 2015
Зачем тебе такие заморочки! R12 работает на минеральном масле. R134 на синтетике .При смешивании образуется эмульсия ,которая в последствии приведёт к засору капилярки и выходу из строя компрессора. Если хочешь заменить,то надо промыть всю систему холодильника.
R12 меняй на R600а .Работает нормально,масла совместимы - @simistor67 7 ноября 2015
Ясно. Ну я все равно стараюсь все по модели ставить и по мощностям примерно - @sergeijanferg8 7 ноября 2015
@sergeijanferg8
7 ноября 2015
Я спросил не к своим заморочкам. В принципе ранее слышал об этом, сейчас убедился в этом. Поступил второй за месяц холдос с одинаковыми диагнозами, стинол, с меняным компресом,( вместо 12 го, стоит 134). Обнаружил засраную капиллярку и кондесатор + рабочий но дохлый компрес ( вроде работает но не качает. и шум лиший издает)
Клиент говорит 5 месяцем отпахал после ремонта умельцев. - @sergeijanferg8 7 ноября 2015
Таких "умельцев" везде много,сам не раз с таким сталкивался.Что поделаешь РОССИЯ!!! (авось пойдёт) - @simistor67 7 ноября 2015
@лымарь
21 ноября 2015
@nik
21 ноября 2015
Если компрессор дохлый, мой ситему и ставь новый компрессор на R600 и все будет ОК. Нельзя заправлять R600 там где испаритель не запененый(имеется ввиду ХК) и терморегулятор в холодильной камере стоит. Можешь догадаться почему. Мне приходиться гарантийные холодильники с компрессорами R134 ставить на них R600 и заправка соответсттвенно R600. ну конечно мою обязательно. sergeijanferg8 мы с тобой про мойку уже говорили.
возжбежания взрыва при утечки фреона. 600 й тише и лучше работает? - @sergeijanferg8 21 ноября 2015
@alexragulin
7 ноября 2015
Разные масла(R12 минералка, R134 синтетика) приведут к выпадению сгустков и либо выходу компрессора либо засору капилярки, плюс разные пропускные способности капиллярных трубок не позволят выловить хороший цикл
Алесксандр вперёд успел !!! - @simistor67 7 ноября 2015
@simistor67
7 ноября 2015
Зачем тебе такие заморочки! R12 работает на минеральном масле. R134 на синтетике .При смешивании образуется эмульсия ,которая в последствии приведёт к засору капилярки и выходу из строя компрессора. Если хочешь заменить,то надо промыть всю систему холодильника.
R12 меняй на R600а .Работает нормально,масла совместимы - @simistor67 7 ноября 2015
Ясно. Ну я все равно стараюсь все по модели ставить и по мощностям примерно - @sergeijanferg8 7 ноября 2015
@sergeijanferg8
7 ноября 2015
Я спросил не к своим заморочкам. В принципе ранее слышал об этом, сейчас убедился в этом. Поступил второй за месяц холдос с одинаковыми диагнозами, стинол, с меняным компресом,( вместо 12 го, стоит 134). Обнаружил засраную капиллярку и кондесатор + рабочий но дохлый компрес ( вроде работает но не качает. и шум лиший издает)
Клиент говорит 5 месяцем отпахал после ремонта умельцев. - @sergeijanferg8 7 ноября 2015
Таких "умельцев" везде много,сам не раз с таким сталкивался.Что поделаешь РОССИЯ!!! (авось пойдёт) - @simistor67 7 ноября 2015
@лымарь
21 ноября 2015
@nik
21 ноября 2015
Если компрессор дохлый, мой ситему и ставь новый компрессор на R600 и все будет ОК. Нельзя заправлять R600 там где испаритель не запененый(имеется ввиду ХК) и терморегулятор в холодильной камере стоит. Можешь догадаться почему. Мне приходиться гарантийные холодильники с компрессорами R134 ставить на них R600 и заправка соответсттвенно R600. ну конечно мою обязательно. sergeijanferg8 мы с тобой про мойку уже говорили.
возжбежания взрыва при утечки фреона. 600 й тише и лучше работает? - @sergeijanferg8 21 ноября 2015
Стиралка Panasonic NA-147vb5 на дисплее в всех режимах количество оборотов отжима показывает как "0"
Стиралка Panasonic NA-147vb5 на дисплее в всех режимах количество оборотов отжима показывает как "0".
В том числе и на режимах "Полоскание + Отжим" и "Отжим".
Кнопки выбора оборотов, не реагирует на нажатие . Если поворачиваю ручку выбора режимов
22 декабря
73
Перестала правильно работать стиральная машина indesit witl 1067
подскажите пожалуйста , при включении программы стирки к (примеру программа 9) начинает заливаться вода в бак и вместе с этим запускается мотор через 2-3 сек останавливается, три раза все это одновременно включается и выключается потом перерыв минуты
19 декабря
372
Не заливается прошивка в программер
Подскажите, при нажатии на программере load hex file прошивка в него не заливается, прошивка в формате s19, выдает ошибку Reason: Unknown file type (not ELF or SREC), система вин 11 , пробовал на вин10 тоже самое, и еще модуль USBDM определяется но в
19 декабря
197
samsung ww65k42e09wdlp не включается
Всем доброй ночи. Попалась в ремонт такая машинка. Поломка -не запускаются программы ,выбор программ есть, при нажатии кнопки " пуск" люк блокируется,но машинка не запускается. Через 15 секунд срабатывает помпа и тишина. При открытии маленького люка
17 декабря
406