Все вопросы

Холодильная витрина при жаркой погоде не может набрать заданную температуру

холодильная витрина при жаркой погоде не может набрать заданную температуру, при прохладной погоде все работает нормально- регулятор температуры в норме, конденсатор чистый, вентилятор работает, стоит тэн оттайки но он при заводе не подключён
#тэн#ключ
Задан 11 июля 2016

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 3
Какой газ?
Какой компрессор?
Какое давление в всосе и на выходе?
R134a, 230 грамм, компрессор сездию посмотрю - @79520315349 11 июля 2016
11 июля 2016
Для 134 газа придельно нормальной температурой окружающей среды есть 28 С
Выход из ситуации,кондиционирование помищения.
12 июля 2016
Замучился директорам магазинов объяснить, что при температуре в помещение под 40 кое-где и 45 градусов холодильная техника нормально работать не может. Спасает в не большом помещение хорошая электрическая вентиляция в помещение по больше мощный кондиционер.
12 июля 2016
Авторизиция
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться