Poletron EL-974 пищит и выдаёт E2 при исправном датчике
Китайский терморегулятор Poletron EL-974 приобрёл тенденцию пищать и выдавать ошибку E2 ( датчик испарителя ). При этом работает вроде нормально. На сегодняшний день это уже пятый прибор с такой болячкой. Предыдущие 4 я вернул поставщику. Последний отработал 2 месяца нормально, а сегодня запищал. После перезагрузки работает около часа, потом снова пищит Е2. Датчики менял, параметры Alarm проверял, всё как обычно. Неужели партия с кривой прошивкой?!
Ставил Ranko 2310 вместо Полетрона - полет нормальный на тех же датчиках.
Решение Новая прошивка контроллеров слегка кастрирована. Выражено в несоответствии таблицы сопротивлений датчика оттайки. Поэтому при наборе температуры выше -25 на датчике оттайки, что более 70кОм - происходит якобы обрыв датчика. Протестировано и опробовано практически.