Приветствую Вас, коллеги! Подскажите пожалуйста как быстро дешево и со ста процентной уверенностью определить есть ли утечка в запененной части ларя. Ларей требующих ремонта ОЧЕНЬ много, каждый вакуумировать, заправлять фреоном и ждать изменится ли давление накладно, да и времени столько нет ни у меня ни у клиента.
Зачем фреоном заправлять, я пользуюсь азотом 10-15 очков и смотри, а лучше на несколько часов оставить. Да же 15-30 мин покажет если утечка есть. Если микроутечка то приходилось и на сутки и более оставлять. Можно смешать с фреоном тогда и течеискателем поработать можно по днищу по углам.
Спасибо, азотом еще не пользовался, можно как то подробнее рассказать про его использование и что для этого нужно помимо самого баллона с азотом ? - @ALK4 июня 2016
Я воздухом качаю в таких случаях, оставляю смотрю есть ли упадок давления. По большей части в ларях влага в испарителе встречалась. Тут фишка в чем, ну допустим есть наличичие утечки, и что дальше,? Весь контур в запенке и в железе - @sergeijanferg85 июня 2016
если есть утечка - ларь отправляется на свалку, если нет то ремонтируется и едет работать в магазин. - @ALK5 июня 2016
Раньше то же воздухом качал, таскать баллон с азотом легче. Тем более если с R600 работать только азотом продувать лучше.
Азотом ничего сложного баллон на 2кг с редуктором даешь с него 10 очков и смотришь по манометру уходит или нет, я еще добавляю фреона грамм 15-30 и течеискателем где можно смотрю, Заправляю у нас на фирме "Атмосфера" большой баллон и с него заправляю малые. - @nik6 июня 2016
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, попробовал азот, еще приобрёл прокол для труб - милое дело, проколол трубу подключился, дал немного фреона, придавил азотом 10 очков и течеискатель сразу находит утечку, на все про все 5-7 минут - @ALK7 июня 2016