Добрый день коллеги. Нужен сервис мануал по этой модели, либо таблица зависимости температур NTC. Проблема: в хк тепло, испаритель чистый, испарение равномерное, заслонка рабочая, цепь оттайки цела. Очень сильно разнятся показания температур. В мк сопротивление датчиков 170Ком и 50 при температуре ~-20. В хк 9ком при ~+20.
Решение Замена датчика, спасибо тем, кто откликнулся.
небольшой хюмор в таблицухе: плюс 20-25% по сопротивлению убавлено... может с целью опередить гистерезис задержки???... У меня в реальности по ХО до 31-33 кила на плюс 5 градусах камеры залетает 10-ошный датчик... и в зоне свежести прямо реально ХОООЛОДНО с ноль`с... - @AlexX7075 февраля 2021
примерно такая же проблема. холодильник Ariston HF5180W, около недели работает нормально, потом в холодильной камере повышается температура-пропадает питание на вентилятор(12В). при комнатной температуре сопротивление датчика МК - 4,5 кОм, ХК - 11кОм. завтра поеду менять датчик МК
оба датчика: в МО и на испарителе... или даже все три... врут и глючат с гистерезисом... или проблема наводок/утечки с кабелей... и в доп-термоусадку заложить цветную... А может с холодопроизводительностью что то у Вас там... - @AlexX7075 февраля 2021
это не работает реле оттайки . если перезапустить холодильник то 8 часов будет нормально работать а потом опять перезапускать - @ммм ммм5 мая 2022
НУЖНО !!! хотя бы реальную температуру контроллить в камерах и сопротивление при точках +15//0//-10 как в профиле набора нарисовать табличкой с сопротивлениями датчиков при наборе холода со старта от комнатной (долго это всё получается наблюдать/диагностировать надо) и тогда станет всё на свои места. Особо-тяжелые - синхронно аппаратно логгировать минимум сутки по цикличности работы и температуре МК с потреблением ЭЭ под вопросами динамики изменений записываемых результатов