Все вопросы

Газовый котел Beretta Ciao 24 Junior при запуске уходит в ошибку

Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема появляясь периодически, но уходила после нескольких перезапусков. В последнее время чаще и было сложнее сбросить с ошибки. В настоящее время глухо, с ошибки не выходит. Проверил все температурные датчики, термостат, прессы, обмотки клапанов. Вся периферия не вызывает подозрения. За исключением трансформатора розжига BK 175H, первичная обмотка в К.З. , по крайней мере тестером по постоянен 0 ом. Тут меня сомнения мучают, с его устройством не знаком. Но как мне кажется в модуле нету цепи контроля состояния этого транса, по этому и тут не уверен. Транс на всякий заказал. Может будут какие соображения, с котлами пока опыта нет. Буду признателен за помощь.


Решение
Решил заменой одного реле
#выходит#тест#датчик#бу#ключ#клапан#сброс#формат#пуск#пуск#термостат#запуск#запуск#котел#заказ
Задан 17 мая 2020

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 1
Вообщето в первую очередь нужно указать в какую ошибку и какой модуль установлен. А по такому описанию можно только гадать, проверяйте реле
Модуль этот, дисплея нет . Та два диода зелёный и красный. При включении, три секунды мерцает зелёный и зажигает красный. Недаром внешней нету, проц пока не смотрел как читать. - @politehnik 17 мая 2020
Пока меня интересует может ли быть нормальным сопротивление первички(точнее на входе) этого устройства розжига 0 ом? - @politehnik 17 мая 2020
Контроллер R5F21256SN - @politehnik 17 мая 2020
В общем, после множества телодвижений запустился опять при включении ручкой вкл/изменения режимов. Стало быть все же контроллер заходит в глюк.
Контроллер этот R5F21256SN, возможно ли его считать, если кто в курсе?
Котел выглядит так
- @politehnik 17 мая 2020
давайте еще раз, вот мануал, распишите по нему что и как моргает https://www.c-o-k.ru/library/instructions/beretta/gazovie-nastennie-kotly/3133/17853.pdf
в процессор не лезьте, забудьте о таких привычках в ремонтах )))) - @ankorservis 17 мая 2020
Внешне проблема проявляется очень просто, при включении либо питания сети либо поворотом ручки сеть/лето/зима активируется зелёный диод слева и моргает несколько секунд, как понимаю идёт опрос периферии. Если скажем горячая вода не открыта или контакт комнатного термостата не замкнут, внутри котла не происходит ни чего и после пару секунд загорается красный справа. Если же вода открыта, успел заметить работу вентилятора, отсутствие питания на ГК и присутствие 220 в сторону помпы, но как не странно она не подавала звуков, и опять же несколько секунд и красный. Поскольку эта модель без дисплея, кода ошибки не видно, за контроллер спрашиваю с надеждой, если читается и есть средства видеть ошибку, было бы на много проще понять где именно собака зарыта. Проблема ещё усложняется тем что после нескольких перезапусков, запускается и работает без проблем. Заметил также что за последние пол года участилось, около 3-4 раза , раньше могло появиться раз в год и уходило после нескольких вкл/выкл.
Вот такая вот грустная история. И поскольку котел мой, особо времени нету экспереиментировать, как только оживет , оставляю. А то жена в шоке. Был уже готов приобрести модуль, но он взял и запустился - @politehnik 17 мая 2020
Да кстати, благодарю за проявленный интерес. Успехов тебе.!
По поводу чтения этого контроллера, вижу с помощью FDT можно, но боюсь. Если залочен, не хотелось бы затереть.
Если кто знает по больше, интересно бы узнать))) - @politehnik 17 мая 2020
Одно из двух маленьких белых реле было подгорелое. Не понял какое именно. Сначала снял, потом вскрыл. Думаю проблема там, пока ни каких остановок больше не наблюдалоcь. - @politehnik 28 июня 2020
17 мая 2020
Авторизиция
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться