Есть китайская сплит система Zerten BL-7. Нужно что бы охлаждала до +12
Как переделать сплит систему на +12 градусов? Какие безопасные варианты бывают? Что бы она не вышла из строя. Через контроллер реально?
#сплит#сплит Задан 11 ноября 2019
Для комментария нужно зарегистрироваться или войдите
Ответы 4
Подбирай датчик методом тыка, ни чего страшного с твоей сплит системой не случится.
Самое главное не забудь сделать нормальную теплоизоляцию своей комнаты. - @slavstroy 11 ноября 2019
По правильной теплоизоляции вопрос можно? Делаю и пенополистирола, так как говорят пенопласт нельзя. Сделал 10 см стены потолок пол, соверуют 15 см , но я не уверен , зачем такой расход материала - @Valera1301 14 ноября 2019
11 ноября 2019
Да блин, просто подберите сопротивление делителя по цепи двух датчиков так, чтобы при выставленной температуре +16 на пульте в реале была температура 12 градусов. Я переделал около 20 сплитов на 10- 11 градусов и всё работает уже столько лет. Беру стакан воды с опущенной термопарой и добиваюсь температуры 12 градусов, для этого кидаю лед. Далее меняю соротивление и опускаю датчики в стакан и контролирую включение и отключение, соответственно нагревая или охлаждая воду
12 ноября 2019
Подбирай датчик методом тыка, ни чего страшного с твоей сплит системой не случится.
Самое главное не забудь сделать нормальную теплоизоляцию своей комнаты. - @slavstroy 11 ноября 2019
По правильной теплоизоляции вопрос можно? Делаю и пенополистирола, так как говорят пенопласт нельзя. Сделал 10 см стены потолок пол, соверуют 15 см , но я не уверен , зачем такой расход материала - @Valera1301 14 ноября 2019
11 ноября 2019
Да блин, просто подберите сопротивление делителя по цепи двух датчиков так, чтобы при выставленной температуре +16 на пульте в реале была температура 12 градусов. Я переделал около 20 сплитов на 10- 11 градусов и всё работает уже столько лет. Беру стакан воды с опущенной термопарой и добиваюсь температуры 12 градусов, для этого кидаю лед. Далее меняю соротивление и опускаю датчики в стакан и контролирую включение и отключение, соответственно нагревая или охлаждая воду
12 ноября 2019
Незапускается циркуляционный насос Ariston LST 680/1
Друзья подскажите. Какая сила тока должна быть на циркуляционном насосе? Суть в том. Иногда циркуль запускается,иногда только с толчка,путем проворачивания ротора. Сила тока иногда 2,иногда 4, бывало и 9. Посудка моя. Заинтересован в бюджетном ремонт
23 ноября
59
Аркадия 3 с коллкторным м...Работае до момента включения тэна..в момент включения тэна подается на доли секунды питание и пропадает.после чего машинка зависает и ошибок невыдает.Подскажите опытные..Куда копать.Спасибо.
Уважаемые мастера,,,,нужна помощь..машинка hotpoint-ariston///Модуль Аркадия 3 с коллеторным .м...РАботает отлично до момента включения тэна. В момент включения тэна на него подается коротковременно питание и проподает.Машинка при этом зависает и ст
23 ноября
291
СМА RSD 8239 DX убит проц, помогите восстановить (indesit 0300.05)
Суть проблемы: Был фейерверк в районе ввода сгорел конденсатор фильтра 0.1x275v отгорели дорожки. Плату восстановил. Блок питания запустился. Дальше разбирался вышел на кз по 5В. Оказалось проц садит.
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
Видимо вспышки достали до слаботочных лин
20 ноября
592