Здравствуйте, я начинающий холодильщик. Подскажите на бирюсе 133 поменял компрессор на HNK 95 на r600a после этого клиент жалуется что сильно морозит, проверил что уплотнитель целый, термостат тоже, потом на всякий случай поменял термостат. Ждал когда цикл отработает, все нормально при мне работало. Прошла неделя и снова этот клиент звонит и та же проблема( извиняюсь если что то некорректно написал
Хладагент не доведен до нормы.Или маловато,или слишком много.Когда много всасывающая трубка к компрессору покрывается изначально инеем,а позже в процессе работы глыбой льда.
Спасибо, ещё раз проверю - @Igoryan9229 марта 2019
Уточни, какой компрессор стоял, сколько фреона заправил, где сильно морозит, в холодильной камере или в морозильной?
Стоял tlx5.7kk3 тоже на 600а, морозит сильно и в холодильной и морозильной вообще перемораживает снега на продуктах много - @Igoryan9229 марта 2019
Как может быть переморзка в морозилке? Где обучались то? Переморзка продуктов в х/о имеет место быть и обратки. Что значит снега много? С улицы таскают? - @sergeijanferg829 марта 2019
Если в морозилке много снега, это значит где-то воздух попадает снаружи и больше ни о чем не говорит - @Miha29 марта 2019
Надо разобраться сначала, где именно сильно морозит?? Ну явно что не морозилке!!! Ребята пишите после полной диагностики холодильника, после всех замеров температуры и и.д и т.п
Заправка должна быть по точным весам. С R600 на глаз как с другими фреонами не получится. По инею на всасе компрессора можно косвенно судить о заправке (много или мало). Трубка терморегулятора должна прилегать в месте крепления как положено. Термометр в холодильную камеру и прогон с замером времени работы и простоя.
Регулируй термостат, и подстраивай под температуру ХК ( сколько температура в ХК и МК? ) какой выход обратки? холодос сухой заморозки или плачущий( есть желание замерь обьем камер и ХК и МК) напишу какой мощности нужен компрессор
Вопрос первый, зачем завышена мощность компрессора от номинала почти в 2 раза? Вопрос второй - что значит сильно морозит??? Если термостат отрабатывает, в ХК никак не может быть минусовая температура, это просто невозможно по ТТХ термостата. Предположу, что под "сильно морозит" - это нарастание шубы на стенке ХК, ищите утечку, раз при вас после замены все отключалось-включалось, прошла неделя, если она была, никуда не делась, пришло время проявить свои признаки.
Всем большое спасибо, сифон термостата и правда не дотягивал, там муж самостоятельно ранее менял, поставил как положено, все заработало)) - @Igoryan9230 марта 2019
Ох, уж эти "мужья" , руки оборвать бы им... - @elvis3 апреля 2019