Помогите советом. После замены капилярки и заправки НУЖНОГО количества (135 г.) R134а при давлении 5-10 psi все равно потеет обратка. Стравливаю понемногу. Картина та же. Только, когда давление отрицательное, а температура на конденсаторе еле-еле пере

Всем привет! Помогите советом. После замены капилярки и заправки НУЖНОГО количества (135 г.) R134а при давлении 5-10 psi все равно потеет обратка. Стравливаю понемногу. Картина та же. Только, когда давление отрицательное, а температура на конденсаторе еле-еле перестает потеть обратка. Что это может быть?
#замены#замены#заправки#заправки#капилярки#капилярки
Задан 4 сентября 2018

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 8
Диаметр соответствует замененой ,если толще или короче замененой то будет что у тебя есть.Если диаметр соответствует удлени капелярку примерно на 50 см
Удлинял, но тогда получалась большая разница тмператур на крайних калачах конденсатора, а проблема не исчезала.
- @andrianov_max_75 4 сентября 2018
4 сентября 2018
После замены капилярки, если Вы её не вставили внутрь обратки, будет обмерзание почти, или до мотор компрессора. Нагрев капиляркой обратки будет недостаточный. Придётся стравливать. Но если стравить, холодильник отключатся будет хуже. Доза меньше. Температура обмерзания испарителя будет не достаточной. Как вариант обмотать капилярку вокруг обратки. Чтобы холод обратки меньше влиял на производительность мотор компрессора.
4 сентября 2018
При замене КТ теплообменник сделали?
Это как??? - @andrianov_max_75 4 сентября 2018
4 сентября 2018
Поддерживаю vik555.Я приклей липкой алюмминевой фольгой.Ты не сказал про диаметр капилярки чем измерял. прочитай мою статью прочистка капилярки и больше не мучайся.
А где можно прочитать вашу статью? - @vpv79 5 сентября 2018
4 сентября 2018
какой холодильник? и как ты поменял капилярку? пару дней назад отдал холодос самсунг, такая же песня( один мастер поменял капилярку пустил не по обратке а как было проще) тоже мучился 3 дня стравлю как положено температура в х/к подымается соответственно не вырубается, даешь по чуть чуть фреона температура опускается- но обратка на 2 см выходит из изоляции пришлось так отдать. а по правильному капилярку надо пускать на обратку тогда
все будет ок
4 сентября 2018
А чего страшного что потеет обратка. Компрессор будет охлаждатся входящим газом. Лиш бы не мерзла рбратка. А пустить капилярку с обраткой не всегда есть возможность. Если есть место то наматываю вокруг обратки см 3 или 5.
4 сентября 2018
Просто не без опыта не всегда получается ,с бухты барахты не будет работать , лучше не лезть к этой капилярке .
Всё точно настроено на заводе а вы хотите а запенке всё повторить или эдак набёте руку лет так 10 нужно ...
И с завода каждого производителя вынисете ТУ устройсва ,будет вам счастье
Если уж менять то 2.5метра КТ с диаметром 0.7 мм
кажись больше не бывает?
Словом из большим диаметром .но не под шестисотый ..
На все случаи жизни
Удачи !!! - @user5258 6 сентября 2018
5 сентября 2018
Поменял капилярку на морозильной камере стинол , вроде и диаметр тот же и длина , морозит отлично но работая в вакуме - 0.25 обратка обмерзает на 134