Всем доброго дня! Принесли плату от котла Ferroli DOMIproject C24, DBM01, хоть и не мой профиль, но отказать не могу т.к. это бывший мой преподаватель. После грозы, молния шарахнула в 50 метрах от дома. Он побывал уже у двух мастеров, изначально вылетел ИБП, его восстановили, котел завелся и по отоплению работает, но греть воду в водопровод отказывается. Датчик протока проверен и работает, Не мог бы кто поделится схемой, или хотябы ее кусочком отвечающей за ГВС, или подталкнуть винужном направлении.
Решение Спасибо dantes! Как Вы и предположили, была пробита одна из емкостей разъема X7 с 9 пина. Но по мультиметру утечки видно небыло, а вот при включении котла, на этом пине, было всего 1,4В. После снятия емкости напряжение поднялось до 5В, и котел заработал.
Разъем X7 9 нога.103 и 2 емкости на корпус. Рез 362 на 5V.Дальше проц. Проверь для начала это. Схему вряд ли кто даст.
Спасибо за пинок так сказать:) посмотрю! - @Metrol7 июля 2018
Еще одно уточнение от владельца, только что в телефонном режиме сообщил, что в режиме "Комфорт" котел воду греет даже без протока воды, а вот если ее открыть, нагрев прекращается. Чуть позже отпришусь по поеверке
Вами вышеуказанных элементов. - @Metrol7 июля 2018
подробнее опишите что значит отказывается греть воду, не реагирует на датчик протока или просто не дает нужную температуру. На столе обвязана плата или все с рассказов тех кто смотрел на котле?
Не реагирует на датчик прлтока. - @Metrol7 июля 2018