Все вопросы

Не набирает рабочую температуру морозильный ларь

Приветствую всех, попал морозильный ларь в ремонт с утечкой фреона. Стоял он во влажном помещении от этого сгнил конденсатор, проверил испаритель на утечку, все держит нормально, вывел другой кондер снаружи, заправил агрегат, но набирает очень тяжело - 13 дальше не хочет, после этого заменил капиллярную трубку, ставил новый компрессор, результат тот же.
В чем может быть причина?

c72d9917-54a9-4327-9b52-ffa6f0bc155d.jpeg

8971cfd3-baf1-4523-8bdf-0f4c975d104e.jpeg

b8756d69-1e28-4c25-baff-4b13ecfc3b87.jpeg

fd6590f2-862c-47e9-add2-c4ddcb985dd4.jpeg

#набирает#набирает#фреона#причина
Задан 3 августа 2021

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 5
Капилярка какая?
0,8 - @agamrd 3 августа 2021
Мне за каждое звено отдельно спрашивать? Длинна какая? Какой компрессор? Перезалей нормально фотки - @DayJones 3 августа 2021
3 августа 2021
обЪем ларя? мощность мотора ?
3 августа 2021
Возможно влага в системе.
влага в системе пошел бы на оттайку, или бы на полный ваккум - @Gyurza1979 3 августа 2021
3 августа 2021
Скорей всего не правильно подобран конденсатор с чего поспавил или сам расчитывал какой газ не сказал мощьность компрессора конденсатор расчитавается от обема ларя диаметра трубки испарителя и если поставил конденсатор от бытового холодильника не пойдет посмотри какая трубка выходит с конденсатора и делай конденсатор диаметром трубки не меньше из этого вывода не хватка фреона в результате нет протяжки если вы в курсе о чем идет речь В идеале купи конденсатор заводской по мощьности ларя и газа
Вся информация прилагается в фото, они почему то не загрузились. Диаметр трубки конденсатора такой же как на бытовом, по началу подкидывали один конденсатор, затем второй добавили, так как тоже подумали что одного не достаточно, результат не поменяло. Все это дело работает на R134a фреоне, компрессор мощностью 198w - @agamrd 13 августа 2021
7 августа 2021
конденсатор
9 августа 2021
Авторизиция