Все вопросы

Холодильный шкаф Интер 400Т не запускается

Холодильный шкаф Интер 400Т не запускается. На контролёре загорается Е0, вентилятор работает, а компрессор нет. На прямую компрессор запускается. Подскажите где искать причину и что это за ошибка Е0.
#ошибка#шкаф#шкаф#запуска#запуска#запускает#запускает#пуск#пуск#запуск#запуск
Задан 30 августа 2020

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 3
Контроллер какой?
Здравствуйте. Контролёр FK 201Y P7. Я выложил фото. - @vladim71 31 августа 2020
31 августа 2020
В гугле забанили?
ДатЧик.
31 августа 2020
Датчик 10 ком . Прикомнатной температуре
Датчик замерил 0,8 ком. Странно себя ведёт, теперь то работает, то нет. перед этим пару дней проработал нормально и на режим выходил, включался и отключался. Компрессор начал запускать, иногда начинает просто температура на контролёре прыгать. Попробовал поставить другой датчик ( сопротивление 10 ком), так контролёр вообще его не принимает сразу Е0 высвечивает. Ставлю старый, всё включает, но температуру какую хочет может показывать. - @vladim71 11 сентября 2020
В настройках микроконтролера поменяй на датчик ntc и ставь 10 к. У тебя видимо стоял датчик ptc - @Zima1975 23 сентября 2020