нужна помощь в ремонте холодильного моноблока

Приветствую. Приобрели товарищи моноблок Polair MM 109 Sf. С превого дня запуска ситуация такая: Вроде бы начинает охлаждать, доходит до +12, и все. и далее не охлаждает. как вкопанный на этой темпе держиться. Пробывал: изменять дозировку фреона, R404a, презаправлял, результата ноль! Кто что подскажет? У меня есть подозрения на влагу в системе.
Решение
влага в системе
#запуска#ремонте#холод#пуск#ево#фреона#запуск
Задан 18 марта 2016

Для ответа на вопрос нужно Войдите
Ответы 3
Потеря производительности компрессора, влага в системе, частично забит фильтр или капилярка.
18 марта 2016
Скорее производительность компрессора упала ,если прогрев конденсора нормальный. Отпаяй трубки да проверь давление .
Была ларь холодильная. По типу такая же причина. Была влага в системе. выгонял как мог, заработало! Компресс новый, откуда упаду взяться? - @sergeijanferg8 18 марта 2016
18 марта 2016
Меняем фильтр, заправляем, проверяем интенсивность прогрева, если прогревается только первые секции то пробиваем капилляр, если прогрев равномерный то убираем влагу, если прогрева нет или слабый то меняем компрессор. Маленький ликбез получился)
18 марта 2016